Страница 4 из 4

СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 14:25
VAVAN
ТОЛЬКО В 2005.02 ВЕРСИИ

Re: Создание окна в два этажа - урок

СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 15:25
Александра
Вот план дома 1 и 2 этажи, фасад с размерами. В процессе строительства нарастили блоки под крышей, поэтому получился и третий этаж. И высоты с реальными не везде совпадают.



СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 16:15
Рыбаков
И так все по порядку. Во первых, разберемся что делает ArCon. Он может отключить видимость потолка и пола, чтобы получить двухсветное помещение. Это хорошо и удобно. Но он, отключая видимость, не удаляет конструкцию перекрытия, и в сечении, а нам ведь нужны и чертежи, мы видим, что конструкция перекрытия остается в стене. То есть конструктив будет отражен, мягко говоря, некорректно. Поэтому я, как правило, двухсветный объем делаю другим зданием.
1. Теперь наметим место, габариты нашего окна и разберемся с перекрытием, состоящим из плиты перекрытия и полового покрытия (полом). Это важно, т. к. окно на 1 этаже может вырезать в стене только плиту перекрытия до пола второго этажа, а окно на втором этаже только пол второго этажа до плиты перекрытия первого этажа. Дальше будет понятно, что к чему.
2. Делаем окно на втором этаже. Оно понадобится для вырезания проема до перекрытия первого этажа. Поэтому включаем опцию «только проем в стене» и ставим на место. На конструктивном сечении перекрытие не вырезается, окно как бы утоплено в пол. На картинке пол вырезан.
3. Делаем наше ненаглядное арочное окно на всю высоту. Устанавливаем его на первый этаж. Вуаля!!!
Что делать с конструктивным разрезом, чтобы правильно отобразить конструкцию? Придется дочертить редактором 2D. А кому сейчас легко?
Вот еще один способ, еще один пример неподражаемой гибкости ArCon.
Изображение
Изображение
Изображение

СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 17:46
Александра
Спасибо огромное за советы, все получилось!!!!!!!!!



Расскажу в чем была ошибка, может кому пригодится.
Делала все по выше предложенной схеме. Но втором этаже сделала проем в стене. Когда вводил значения высоты установки, то ввела "0", а не -80. На "-80" снова аркон ругался, что нельзя задать отрицательные значения. Потом перешла в режим проектирования, выделила окно и уже тут поменяла высоту установки на "-80". Все получилось. В режиме дизайна на пером этаже создала окно нужной высоты, вставила.
Вот картинки.




Re:

СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 17:54
VAVAN
"Когда вводил значения высоты установки, то ввела "0", а не -80. На "-80" снова аркон ругался, что нельзя задать отрицательные значения. "

Но АрКон таки вводит отрицательные значения подоконника до -500мм


СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 09:26
Рыбаков
Да окно на втором этаже действительно может вырезать стену на -500, но это уже нюансы.